摘要:闡述了通信工程施工中電力電纜常見的隱患和問題,進行了規范性施工的探討,提出科學、安全施工的方法,避免因施工不當產生安全隱患,引發事故,從而確保通信網絡的安全運行。
關鍵詞:電力電纜;電纜敷設;彎曲半徑;渦流;斷路器跳閘
doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2023.06.017
概述
在通信設備安裝工程中,由于施工不當,可能在施工階段發生故障,或者為以后設備安全運行遺留安全隱患。在設計說明中,應對施工過程有針對性地提示安全生產、規范施工事項,指導施工人員安全作業,有效避免相關安全事故發生。國務院發布的《建設工程安全生產管理條例》第十三條明確規定,“設計單位應當按照法律、法規和工程建設強制性標準進行設計,防止因設計不合理導致生產安全事故的發生”,“設計單位應當考慮施工安全操作和防護的需要,對涉及施工安全的重點部位和環節在設計文件中注明,并對防范生產安全事故提出指導意見”。
2021 年 6 月發布的《信息通信行業建設市場分析報告(2020 年)》顯示,2015 年底全國擁有通信工程施工總承包資質一、二、三級企業數量分別為 55、203、581 家,2020 年底增加至 307、1 084、3 769 家,企業數量大幅增加,其中 90% 以上為中小企業;而在全國建筑企業宏觀分析中,近 5 年全國建筑行業投標下浮率持續下滑,2015 年至 2019 年,平均下浮率為 14.26%,信息通信工程服務業同樣進入白熱化競爭階段,更多企業和新人參與到設備安裝工程中,施工能力良莠不齊,設備安裝工程的規范施工就顯得尤為重要。
電力電纜(以下簡稱電纜)作為承載電能傳輸的籄材料,在通信設備工程施工中必不可少,電纜正確、可靠敷設成為保障通信系統正常運行的重要環節。在實際工程實施中,由于電纜布放不當而產生的故障時有發生。本文針對電纜敷設過程中常見的問題,從斷路器安全校核、電纜敷設工藝和電纜接線順序 3 個方面,對電纜敷設過程中的問題進行探討和研究。